Водянное пожаротушение тонкораспыленной водой

Проектирование, монтаж, пусконаладка систем сигнализации и пожаротушения. Огнезащита.



Водянное пожаротушение тонкораспыленной водой

Сообщение Татьяна С Ср Окт 07, 2009 8:16

Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую расценку можно применить на монтаж "Модульная установка (модуль) пожаротушения тонкораспыленной водой в комплекте с насадками "Тайфун-240". Мы работали с пожаротушением но спринклерным, а сейчас столкнулись с данной установкой. На сколько я могу понять расцениваем отдельно модуль, отдельно насадки. С насадками ясно, а вот модульная установка вызвала затруднения. Если кто- то сталкивался помогите пожалуйста. Заранее благодарю.
Аватара пользователя
Татьяна С
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Вт Июн 24, 2008 8:40
Откуда: Челябинская обл.
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: Водянное пожаротушение тонкораспыленной водой

Сообщение Северный ветер Ср Окт 07, 2009 9:08

ФЕРм11 механизм исполнительный, по соответствующей массе
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Re: Водянное пожаротушение тонкораспыленной водой

Сообщение Татьяна С Ср Окт 07, 2009 9:18

Спасибо большое за помощь
Аватара пользователя
Татьяна С
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Вт Июн 24, 2008 8:40
Откуда: Челябинская обл.
Репутация: 0 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0



cron

© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»