ремонт крановых путей

Дорогие наши чайники, ответы на простые вопросы ищите здесь!

Модератор: Melky




ремонт крановых путей

Сообщение inna5 Чт Сен 03, 2015 8:41

Добрый день! Смета на ремонт составлена по прейскуранту №01/2000 ПС на экспертизу, обследование, ремонт ... грузоподъемного оборудования...
Прав ли сметчик, применяя в составлении сметы одновременно два коэффициента из прейскуранта:
п.1.2.4 выполнение работ в зоне действующего оборудования и п.1.2.23 производство работ в стесненных условиях, при невозможности использования для производства работ гр/подъемных кранов, работы с применением ручных лебедок, талей и т.п.
При проверке заказчик исключает коэффициент п.1.2.4 ссылаясь, что коэффициент стесненности подразумевает работу в зоне действующего оборудования или нет?
Аватара пользователя
inna5
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт Сен 03, 2015 8:23
Откуда: Башкортостан(Башкирия)
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: ремонт крановых путей

Сообщение marka Пн Сен 28, 2015 12:49

inna5, если вопрос еще актуален.
Может быть, Вам поможет разъяснение ФАУ ФЦЦС. Правда, оно для сборников ГЭСН, ФЕР. Если у вас нет ПОС, в котором учтены усложненные факторы, то попробуйте согласовать у заказчика ППР, в котором вы их подробно пропишете.

База знаний по сметному нормированию Коэффициенты, учитывающие условия производства работ
Вопрос: 13.05.2008

Наша организация разрабатывает смету на основании МДС 81-37.2004 «Указания по применению Федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001)».
При согласовании сметы с Заказчиком возникли разногласия по вопросу возможности совместного применения коэффициентов к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-монтажников (приложение 3 указанного МДС) п.п. 2 «Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям» и п.п. 4.1 «Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков». Примечание к таблице 3 п.п. 4 дает разъяснение на применение коэффициентов, указанные в п.п. 4, но не по п. 4.1.
Прошу Вас, ввиду того, что разработчиком данных Указаний является Госстрой России, дать разъяснения о случаях, когда обоснованно применение двух этих коэффициентов совместно к одной позиции.

Ответ: Государственные элементные сметные нормы и единичные расценки (ГЭСНм-2001, ФЕРм-2001) разработаны с учетом выполнения работ по монтажу оборудования в условиях, не осложненных внешними факторами и особыми условиями.
Для учета в сметах влияния условий производства работ к оплате и затратам труда рабочих-монтажников, затратам на эксплуатацию машин и механизмов следует применять поправочные коэффициенты из таблицы 2 приложения № 1 к МДС 81-35.2004 или из приложения 3 Указаний по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (МДС 81-37.2004).
Коэффициенты при производстве монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, а также внутри работающих ТП и РП при наличии допусков приведены в п.п. 5 и 5.1 таблицы 2 приложения № 1 к МДС 81-35.2004 и в п.п. 4 и 4.1. приложения 3 к МДС 81-37.2004.
Коэффициенты, приведенные в п.п. 5, и 5.1 таблицы 2 приложения № 1 к МДС 81-35.2004 и в п.п. 4 и 4.1. приложения 3 к МДС 81-37.2004, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, учитывающими условия производства работ.

http://www.faufccs.ru/consultation/inde ... _id=818659
Аватара пользователя
marka
Ветеран форума
Ветеран форума
 
Сообщения: 506
Зарегистрирован: Чт Ноя 08, 2007 15:03
Откуда: Москва
Репутация: 14 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»