Сообщение Ирина Г. Вт Янв 31, 2017 16:26

В проекте заложен водоотлив из котлованов насосами мощностью 5,5 кВт. Мы применили расценку 2.1-11-2 НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА, МОЩНОСТЬ ДО 15 КВТ. Заказчик требует заменить на расценку 2.1-11-1 НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА, МОЩНОСТЬ 4 КВТ. Подскажите, пожалуйста, кто прав в данном случае и на основании, какого документа. Спасибо.
Аватара пользователя
Ирина Г.
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн Сен 04, 2006 11:42
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: Расценка на водоотлив из котлованов.

Сообщение Вера Вт Янв 31, 2017 21:25

Заказчик всегда прав! :)
А по факту правы Вы, в общей части написано "1.10. Параметры отдельных величин (длина, диаметр, площадь и т.п.), приведенные в таблицах сметных норм и расценок с характеристикой "до", следует считать, включая указанный предел".
читайте техническую часть к сборникам
Аватара пользователя
Вера
Ветеран форума
Ветеран форума
 
Сообщения: 560
Зарегистрирован: Пт Мар 19, 2004 18:43
Откуда: Москва
Репутация: 7 (?)

Re: Расценка на водоотлив из котлованов.

Сообщение Ирина Г. Чт Фев 02, 2017 10:30

Благодарю за помощь. Очень вовремя и понятно. :D